Итак, про несимметрию aka перекос фаз. Мы выяснили, что тяговые подстанции на переменном токе неравномерно загружают фазы питающей энергосистемы, т.е. создают
несимметрию токов в фазах ЛЭП. Несимметрия токов вызывает повышенные потери мощности в линиях, трансформаторах и генераторах, но за нее особо не наказывают, наказывают за ее последствия. Несимметричные токи протекая по линиям энергосистемы вызывают неравные падения напряжения в фазах, в результате чего возникает
несимметрия напряжения, за которую, собственно, и "бьют".
Величина несимметрии напряжений зависит от мощности энергосистемы и мощности несимметричной нагрузки. Можность, потребляемая бытовой нагрузкой много меньше мощности энегросистемы, поэтому наши дома не создают значительного перекоса фаз и штрафовать за это некого. Другое дело - тяговая подстанция, потребляющая несколько мегаватт.
Теперь немного ТОЭ и математики. Доказано, что любую несимметричную систему из трех вектров можно разложить на три симметричных системы вектров - прямой последовательности (вектор А имеет угол 0 град, В - -120 град., С - 120 град.), обратной последовательности (вектор А - 0 град., В - 120 град, С - -120 град. ) и нулевой последовательности (все векторы имеют угол 0 град.). Использование такой замены позволяет упростить анализ трехфазных несимметричных цепей, можно рассчитывать не каждую фазу отдельно, а все фазы как один провод. Предполают, что по каждой фазе одновременно протекают токи прямой, обратной и нулевой последовательности, реальную величину тока в фазе получают геометрически суммируя токи последовательностей.
Несимметрия напряжений (перекос фаз) оказывает отрицательное влияние почти на все электроустановки: в асинхронных электродвигателях напряжение обратной последовательности создает тормозной момент, который вызывает снижение КПД и перегрев движка; в выпрямительных установках появляется пульсация выпрямленного напряжения и т.п.
Несимметрию напряжения оценивают коэффициентом напряжения обратной последовательности, равному отношению напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности. В течении 95 % времени он должен быть, если не изменяет память, не более 2 %, в течении 5% времени - не более 5%. Аппаратуру, способную измерять коэффициент несимметрии напряжений на тяговые подстанции стали ставить сравнительно недавно, соответственно и проблемой этой серьезно занялись тоже не так давно.
parovoZZ писал(а):А перекос фаз страшная штука. И, главное, не лечится.
Полностью не излечивается, но с помощью КРМ разной мощности в каждой фазе его можно уменьшить.