Информация: Уважаемые посетители! В течение нескольких месяцев на форуме существовала проблема с регистрацией новых пользователей, о которой администрации стало известно недавно. Если вы ранее пытались зарегистрироваться на форуме, но не получили на ваш e-mail письмо с ссылкой для подтверждения регистрации, просим вас зарегистрироваться повторно. Приносим извинения за доставленные неудобства. Если вы все еще испытываете проблемы с регистрацией на форуме, обратитесь за помощью на e-mail: mr.angelo@railroadsim.net

Оборудование контактной сети

Устройства железнодорожной автоматики, телемеханики, электроснабжения и связи

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение Михалыч » 16.09.2007, 19:35

Михаил, а каковы частоты сигналов телеуправления? Можно где-нибудь посмотреть оборудование, используемое для этих целей? Сигналы исключительно технологические, для нужд энергетики или так организуют и передачу сторонней информации?
Детям нельзя в интернет. От детей интернет тупеет... (с) Вiоlаntе
Аватара пользователя
Михалыч
 
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 11.11.2004, 19:25
Откуда: 2138 км Транссиба
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение М. Иванов » 18.09.2007, 08:53

К сожалению информации по ВЧ-каналу ЛЭП у меня практически нет. Слышал, что помимо передачи сигналов ТУ-ТС-ТБ она используется в том числе и для правительственной связи (за достоверность не ручаюсь)
Согласно распоряжения руководства к концу года должен положить кирпич на стол!
Аватара пользователя
М. Иванов
 
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 12.02.2006, 15:01
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение syomindm » 10.10.2007, 22:57

Подскажите, почему на данном участке два контактных провода?
После прошлой постоянки решили так оставить? Если да, то зачем?
Или теперь под переменку тоже требуются два контактных провода, что вряд ли, т.к. даже под ВЛ85 с тяжёлым составом, токи думаю не будут такие большие, чтобы второй контактный провод вешать.

http://www.train-photo.ru/details.php?imag...b9f49161626de9b


Спасибо!

С уважением, Дмитрий.
Аватара пользователя
syomindm
 
Сообщения: 623
Зарегистрирован: 26.11.2006, 13:14
Откуда: Петрозаводск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение М. Иванов » 10.10.2007, 23:11

Там раньше постоянка была.
Согласно распоряжения руководства к концу года должен положить кирпич на стол!
Аватара пользователя
М. Иванов
 
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 12.02.2006, 15:01
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение Trucker » 10.10.2007, 23:14

А что, на конташку третью тарелку изолятора надели, что ли? Провод перевешивать не стали?
Мой сайт снова заработал!!! Всем смотреть!
Аватара пользователя
Trucker
 
Сообщения: 1192
Зарегистрирован: 08.03.2006, 07:46
Откуда: Город Трёх Революций
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение М. Иванов » 11.10.2007, 00:28

А зачем? Изоляция усиливается в течении нескольких месяцев в плановые "окна". А контактный провод демонитировать - это же столько мороки. Скорее всего его снимут (а вернее сказать подвесят только один КП) при капитальной реконструкции с заменой опор, консолей и т.п. От Лоух до Мурманска тоже два КП сейчас висит.
Согласно распоряжения руководства к концу года должен положить кирпич на стол!
Аватара пользователя
М. Иванов
 
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 12.02.2006, 15:01
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение syomindm » 11.10.2007, 10:25

Если изоляция усиливается в плановые окна, то получается, что какое-то время на некоторых участках висят две тарелки, т.е. обыкновенная постояннотоковая КС, к которой переменку подключили?
Пробоев не бывает за время эксплуатации? Не зря ведь усиливают изоляцию.


Почему на переменке, когда по четыре тарелки изоляторов, а когда только три?

C чем это связано?
Аватара пользователя
syomindm
 
Сообщения: 623
Зарегистрирован: 26.11.2006, 13:14
Откуда: Петрозаводск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение Trucker » 11.10.2007, 10:44

А я думал, что только два изолятора на переменке - это фигово и эксплуатировать такую линию нельзя.
Мой сайт снова заработал!!! Всем смотреть!
Аватара пользователя
Trucker
 
Сообщения: 1192
Зарегистрирован: 08.03.2006, 07:46
Откуда: Город Трёх Революций
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение syomindm » 11.10.2007, 11:42

А как проходил перевод участка с Ожерелье-Узуново с переменки на постоянку?
Постоянный ток наверно просто так в переменнотоковую сеть не пустишь, сечение мало. Вернее пустить можно, но возможен пережог контактного провода.
Или можно тоже пустить временно, как при переводе на переменку.
Кстати на этом участке лишние тарелки изоляторов сразу сняли, или только навесили второй провод, а тарелки долго висели?
Аватара пользователя
syomindm
 
Сообщения: 623
Зарегистрирован: 26.11.2006, 13:14
Откуда: Петрозаводск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение Eagle755 » 11.10.2007, 11:42

Если изоляция усиливается в плановые окна, то получается, что какое-то время на некоторых участках висят две тарелки, т.е. обыкновенная постояннотоковая КС, к которой переменку подключили?

Их заменили в окна ещё при постоянке, ведь переход - не буханку хлеба купить, он планируется задолго до часа Х :)
Почему на переменке, когда по четыре тарелки изоляторов, а когда только три?

Зависит от климатических условий. Ещё длиной изоляторов регулируют высотку подвески провода
А я думал, что только два изолятора на переменке - это фигово и эксплуатировать такую линию нельзя

Изоляторы перекроет в первый же туман/дождь/и т.д.
Изображение

Я был на ВЛ85! Я управлял ВЛ80Р! Осталось побывать на Ил-76...
Аватара пользователя
Eagle755
 
Сообщения: 1734
Зарегистрирован: 08.01.2006, 17:38
Откуда: Самара, Киркомбинат
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Играю в: ZDSim

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение syomindm » 11.10.2007, 11:47

Eagle755 писал(а): Их заменили в окна ещё при постоянке, ведь переход - не буханку хлеба купить, он планируется задолго до часа Х :)

Что-то ступил, не подумал об этом.

Какие плюсы и минусы у опор КС с тарелками и без тарелок?
Вроде называются с изолированным/неизолированным консолем, могу ошибаться.

В последнее время ставят без тарелок, правда не всегда.
В Карелии поставили и такие и такие.
Почему? Наверно были какие-то причины?
Аватара пользователя
syomindm
 
Сообщения: 623
Зарегистрирован: 26.11.2006, 13:14
Откуда: Петрозаводск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение Михалыч » 11.10.2007, 13:37

syomindm писал(а): Вроде называются с изолированным/неизолированным консолем, могу ошибаться.

Слово "консоль" - женского рода :ph34r:
А вообще, НЯЗ, вся металлическая арматура опор КС, ЛЭП всегда заземляется...
Детям нельзя в интернет. От детей интернет тупеет... (с) Вiоlаntе
Аватара пользователя
Михалыч
 
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 11.11.2004, 19:25
Откуда: 2138 км Транссиба
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение Athlon XP » 11.10.2007, 14:22

Вроде называются с изолированным/неизолированным консолем, могу ошибаться.

А вообще, НЯЗ, вся металлическая арматура опор КС, ЛЭП всегда заземляется...

нет, там другой вопрос, опора то конечно всегда заземляется.
я так понимаю тут речь о изоляции самой консоли от контактного провода.
есть консоли которые изолированы от контактного провода, а есть которые электрически с ним соединены, но изолированы от опоры
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
Athlon XP
 
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 19.04.2006, 00:35
Откуда: шалаш на 1883км СкЖД...(выгнали из дома за непосещаемость)
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Роль: Сотрудник РЖД
Имя: Павел

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение Trucker » 11.10.2007, 14:44

Насколько я видел, у буржуев только второй тип. Да и на главном ходу Окт контаха тоже так устроена.
Мой сайт снова заработал!!! Всем смотреть!
Аватара пользователя
Trucker
 
Сообщения: 1192
Зарегистрирован: 08.03.2006, 07:46
Откуда: Город Трёх Революций
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Оборудование контактной сети

Сообщение syomindm » 11.10.2007, 14:59

Нашёл:

http://i009.radikal.ru/0710/90/2dc78b328a65.jpg

Оказывается наоборот, с тарелками - неизолированная консоль, а без тарелок - изолированная.
Видимо изоляция рассматривается консоли от опоры, а не консоли от контактного провода.
Аватара пользователя
syomindm
 
Сообщения: 623
Зарегистрирован: 26.11.2006, 13:14
Откуда: Петрозаводск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Пред.След.