Существует несколько схем распределительных устройств 220 (110, 35) кВ тяговых подстанций. Конкретная схема зависит от числа транформаторов на подстанции и числа вводов питающих линий. Чаще всего подстанция имеет два ввода и на ней установлено два понижающих или тягово-понижающих трансформаторов. При этом два ввода могут быть получены либо подключением подстанции к двум лииями и тогда она называется отпаечной либо включением подстанции в рассечку одной линии и тогда мы получим транзитную подстанцию. Наиболее простую схему распределительного устройства имеет отпаечная подстанция, основная его задача подключить или отключить трансформатор от линии.
РУ транзитной подстанций предназначено не только для подключения и отключения трансформаторов, но и должно обеспечивать транзит электроэнергии через линию, в рассечку которой включена подстанция. Для этого на подстанции устанавливается транзитная перемычка с выключателем QП. В случае аварии на линии справа или слева от подстанции этот выключатель отключается, а подстанция продолжает питаться по неповрежденной части линии.
Правда при этом могут потребоваться дополнительные переключения, например включение другого трансформатора, если работающий трансформатор находился со стороны поврежденной линии. Другой вариант после отключения выключателя перемычки QП происходит отключение вводного разъединителя со стороны поврежденного участка линии (на схеме не показан), после чего выключатель QП опять включается.
Указанных недостатков лишена унивресальная схема "мостик" с выключателем. Однако она требует больших затрат на сооружение (высоковольтные выключатели дороги) и применяется в основном на подстанциях с напряжением 35 кВ и иногда - с напряжением 110 кВ.
Необходимо добавить, что до 1997 года из соображений экономии перед трансформаторами вместо выключателей QТ устанавливались одтелители с короткозамыкателем. Отделитель - коммутационный аппарат, схожий по констркции с разъединителем. Он не предназначен для отключения цепей с током. Поэтому при необходимости отключения трансформатора сначала срабатывал короткозамыкатель, который закорачивал одну из фаз на землю. При этом на районной подстанции, питающей линию, или на соседней транзитной подстанции (если питание шло через нее) срабатывала защита и отключала линию. В бестоковую паузу отделитель отключал транс, и через некоторое время (0,5 - 3 с) аппаратура автоматического повторого включения на подстанции отключившей линию восстанавливала питание.
Напоследок реальная схема отрытого распределительного устройства тяговой подстанции переменного тока